背景:Xbee Coordinator Association完成。协调器锁定到硬编码的pan id。Xbee协调器扫描所有通道并选择最佳通道。
Xbee终端设备关联完成。终端设备查找匹配硬编码Pan id的协调器,使用与协调器相同的通道。
场景:协调器Xbee断电。现在,再次获得电源协调器Xbee重启。现在,协调器Xbee可能(实际上大多数时候)锁定到另一个通道。终端设备不知道协调器中的这个新变化,并使用旧通道发送数据。因此,现在协调器将不会接收任何新数据,并且失去先前连接到它的所有终端设备的跟踪。

我怎样才能解决这个问题?

802.15.4协议的关联功能从来没有被设计成跟踪终端设备。如果这是您所关心的事情,那么您需要在终端设备上实现DA命令,然后重新启动关联过程。