我们使用的是Digi XBee®3 DigiMesh 2.4 RF模块

固件版本:- 300B
使用同步循环睡眠

RXU (Coordinator)设置:-

设备角色:—间接消息协调器
通道号(CH) = 13
网络ID(ID) = 32767
睡眠模式= 7
网络延迟插槽(NN) = 3
MT (Broadcast multi - transmit) = 3
Network Hops(NH) = 7
Mesh单播重试(MR) = 3
SP (Sleep period) = 600秒
睡眠时间(ST) = 2秒

TXU (End device)设置:—

设备角色:—标准路由器
通道号(CH) = 13
网络ID(ID) = 32767
睡眠模式= 8
网络延迟插槽(NN) = 3
MT (Broadcast multi - transmit) = 3
Network Hops(NH) = 7
Mesh单播重试(MR) = 3

问题:

  • 我们的20台设备都使用网状网络,在网状网络中,协调器和终端设备的设备角色应该是什么?所有终端设备的电池供电,如果终端设备没有1范围内协调和设备2号不在范围协调员和范围与终端设备没有1,电池的设备没有1排水和关闭,2号设备将失去网络协调员将失去同步和协调将影响电池寿命,直到设备没有1代替,又与网络同步,如何解决这个问题,我们使用的是推动计划,请帮帮我们

设备NO 2是否有另一个节点可以到达协调器或另一个节点?如果没有,那么您需要有多个数据流路径来防止这种情况发生。

现在设备2没有另一个节点到达协调器,所以在我替换设备1之前,设备2是否会遵循上一次从协调器获得的睡眠周期和睡眠时间设置,或者它将永远唤醒,直到我替换设备1?请确认协调器和终端设备都应该设置什么设备角色

请回复

不,它不会永远保持清醒。但是根据它的设置,它的唤醒时间可能会随着每次错过的睡眠同步数据包而增加,直到它一直处于唤醒状态,或者直到接收到睡眠同步数据包。